零线要不要进互感器

解答 问题 2023-05-20 2 0

各位网友们好,相信很多人对零线要不要进互感器都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于零线要不要进互感器以及的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!

本文目录一览

  • 1、零序互感器要穿入零线吗?
  • 2、剩余电流式电气火灾监控探测器,零线进电流互感器吗

零序互感器要穿入零线吗?

可以只穿零线,或者只穿三相火线,或者在线路上三相导线太粗一个互感器穿不进去就需要在三相火线上各穿一个互感器。

然后在二次侧三个互感器的S1和S2分别接到一起。当三相不平衡零序互感器就能检测到电流,而对外输出信号!

当单相接地时,该故障线路上流过的零序电流是全系统非故障系统电容电流之和,因而容易检测出接地故障电流,故可用零序电流保护装置来监察相对地第一次接地故障。

扩展资料:

对于零序电流保护的零序CT安装,一定要符合有关工艺 。对于IT接地系统,由于发生单相接地故障时,接地电流不仅可能沿着发生故障电缆的导体表面流回,而且也可能沿着非故障电缆的导体表面流回。

故安装时必须将电缆头经零序CT接地,这样才能保证故障相和非故障相的电容电流通过接地点,即能防止区外故障时保护装置误动作,又能保证故障时装置 动作。

参考资料来源:百度百科 零序电流互感器

剩余电流式电气火灾监控探测器,零线进电流互感器吗

零线当然要进, 如果是单相负载的话,三相的电流就不可能平衡,如果零线不进互感器的话,在互感器上就会产生不平衡电流,说白了就是它检测到漏电了。

如果零线进互感器的话,就会把这部分不平衡电流中和掉,也就不会报漏电了。如果你是电工的话,你应该知道如果用3P的漏电断路器去做一个单相负载的开关,如果零线没有经过漏电断路器的话就一定会跳闸,道理是一样的。也就是楼宇用电系统总漏电开关一定要用4P漏电的原因。

有不少这样的情况:设计需要增补剩余电流报警,监控探测器和互感器的型号尚未最后确定,或未取得监控探测器和互感器的实物和准确尺寸数据,配电柜就先行投入装配。

结果迟到的探测器和互感器没有合 的安装 ,造成配电柜返工。应先采购监控探测器和剩余电流互感器,至少要取得样品,合理规划好配电柜面板和内部布局,才进行配电柜的制作和装配。

监控探测器应安装在配电柜面板(或柜门)上。有不少配电柜的装配为了简便,把探测器装在柜内。当柜门关上后,声光报警都感觉不到了,保护在很大程度上就失去意义。如果一定要装在柜内,则必须保证探测器的报警灯光和声响不被屏蔽。

探测器工作电源和取样的零线(N、No)如果取自剩余电流互感器的上游,则其相线也必须取自剩余电流互感器的上游。有时因配电柜内布局所限,也可以把剩余电流互感器安排在断路器的进线端,这时探测器工作电源和取样都应取自剩余电流互感器的下游。